학위논문 (박사)-- 서울대학교 대학원 : 공과대학 건축학과, 2018. 8. 여명석.복사 시스템은 대류 시스템에 비하여 에너지 효율을 향상 시킬 수 있는 많은 잠재력을 가지고 있는 시스템으로서, 건물에서의 에너지 소비량 저감의 문제를 근본적으로 해결하기 위한 하나의 대안이 될 수 있다. 복사 냉방 시스템의 경우 현재 초기 투자비, 시공성 등 대부분의 측면에서 대류 냉방 시스템에 비하여 불리하다. 복사 냉방 시스템의 운전 에너지 소비량 저감 측면에서의 장점을 최대로 취할 수 있을 경우 그 적용 사례가 더욱 증가할 수 있을 것이며, 이를 통해 복사 냉방 시스템의 적용을 위한 장애 요인의 해소가 가능할 것이다. 복사 냉방 시스템의 운전 에너지 소비량 저감 측면에서의 장점을 최대로 취하기 위해서는 시스템의 계획 단계에서부터 시스템을 적용하고자 하는 공간의 건축적 특성에 따라 달라지는 기간 부하의 변화량을 산정하고, 이를 바탕으로 시스템을 적용하여야 한다. 이를 위해 본 연구에서는 복사 냉방 시스템의 적용에 따른 운전 에너지 소비량 저감 측면에서의 장점을 최대화 할 수 있도록 대류 냉방 시스템과 복사 냉방 시스템이 적용 된 실의 기간 부하의 변화량 (ECR) 에 영향을 주는 주요한 영향 인자를 도출하고 복사 냉방 패널이 적용 된 실의 ECR을 산정할 수 있는 간략 산정 모델을 개발하여 건축 설계 및 시스템 선정 단계에서 활용될 수 있도록 하였다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다. (1) ECR 변화량 분석 결과 동일한 공...