Naziv ovog završnog rada je “TS KAŠTELA – relejna zaštita vodova 110 kV“. U radu su izvršeni proračuni podešenja relejne zaštite kabela 110 kV u TS 110/35 kV Kaštela. Izvršen je izbor funkcija zaštite koje će se koristiti u slučaju nastupa međufaznog kratkog spoja te zemljospoja, kao i konkretna podešenja korištenih funkcija zaštite. Pri proračunima su uvaženi svi osnovni kriteriji za kvalitetan rada relejne zaštite. Kvalitetan rad sustava relejne zaštite doprinosi kvalitetnom funkcioniranju EES-a u cjelini.The title of this final work is "TS Kaštela - relay protection of 110 kV lines". The paper presents the calculations of relay protection settings for 110 kV lines in TS 110/35 kV Kaštela. The selection choi...