Vann- og frostsikring i tunneler : måling av temperatur og fuktighet : WaPro systemet - Helgehorntunnelen

  • Fluge, Finn
Publication date
January 2008
Publisher
Statens vegvesen

Abstract

Vannavskjermingssystemet "WaPro Isolert" er til vurdering i Statens vegvesen. Det er etablert en 50 meter lang prøvestrekning i Helgehorntunnelen. Hensikten har vært å prøve ut praktiske detaljer knyttet til montering og betongsprøytning samt å undersøke hvordan fuktforholdene i hvelvet utvikler seg over tid. Et snitt ca. 33 meter inn fra nordvestlige tunnelåpning er instrumentert med 20 sensorer som kontinuerlig måler både temperatur og relativ fuktighet i hvelvet med registrering hver time. Rapporten beskriver plassering en av sensorene, montering og oppkobling samt gir en oversikt over verdier registrert i perioden fra juli til medio oktober 2007. Registreringen av måleverdier fortsetter og vil for perioden vinteren 2007/2008 bli avlest ...