Skripsi ini membahas tentang kinerja transformator daya berdasarkan hasil dissolve gas analysis (DGA) dengan total dissolve combustible gas (TDCG) menggunakan metode markov. Kinerja transformator daya dinilai dari nilai keandalan dan nilai ketersediaan. Untuk menentukan nilai keandalan dan nilai ketersediaan menggunakan metode Markov, yang perlu dihitung adalah laju kegagalan (λ) dan laju perbaikan (μ). Dimana laju kegagalan (λ) dan laju perbaikan (μ) didapatkan dari perhitungan MTTF (Mean Time To Failure) dan MTTR (Mean Time To Repair). Nilai keandalan Transformator IBT-2 30 MVA 150/70 kV dalam waktu 30 hari dan 365 hari berturut-turut 0,8910 dan 0,2457 dan nilai ketersediaannya pada kondisi 1 (K1) adalah 0,4731 dari waktu operasi transfor...
Metode indentifikasi kandungan gas yaitu dengan Dissolved Gas Analysis (DGA) merupakan metode konven...
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Sutami sebagai salah satu PLTA yang memanfaatkan transformator ...
Permasalahan yang umum terjadi pada transformator saat beroperasi adalah timbulnya gas yang terlarut...
Skripsi ini membahas tentang penjadwalan pemeliharaan minyak berdasarkan hasil dissolve gas analysis...
Skripsi ini membahas tentang pemeliharaan prediktif transformator daya menggunakan metode markov. Pe...
Transformator digunakan secara luas, baik bidang tenaga listrik maupun elektronika. Didalam transfo...
Transformator digunakan secara luas, baik bidang tenaga listrik maupun elektronika. Didalam transf...
ABSTRAKAndrianto. 2019. Analisis Jadwal Pemeliharaan Minyak Transformator pada PT. PLN GI Banaran Ke...
Transformator daya merupakan peralatan yang vital dalam penyaluran energi listrik. Banyak faktor yan...
Transformator digunakan secara luas, baik bidang tenaga listrik maupun elektronika. Didalam transfo...
Transformator tenaga merupakan salah satu peralatan utama di sistem tenaga listrik. Diantara bagian ...
Salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada gardu induk yaitu gagalnya isolasi peralatan akibat pa...
PLTA Sutami sebagai salah satu PLTAyang memanfaatkan transformator sebagai penyalur dayaatau teganga...
Transformator daya mempunyai peranan di sistem transmisi tenaga listrik. Pada transformator sering ...
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi minyak isolasi yang dapat mempengaruhi kegagal...
Metode indentifikasi kandungan gas yaitu dengan Dissolved Gas Analysis (DGA) merupakan metode konven...
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Sutami sebagai salah satu PLTA yang memanfaatkan transformator ...
Permasalahan yang umum terjadi pada transformator saat beroperasi adalah timbulnya gas yang terlarut...
Skripsi ini membahas tentang penjadwalan pemeliharaan minyak berdasarkan hasil dissolve gas analysis...
Skripsi ini membahas tentang pemeliharaan prediktif transformator daya menggunakan metode markov. Pe...
Transformator digunakan secara luas, baik bidang tenaga listrik maupun elektronika. Didalam transfo...
Transformator digunakan secara luas, baik bidang tenaga listrik maupun elektronika. Didalam transf...
ABSTRAKAndrianto. 2019. Analisis Jadwal Pemeliharaan Minyak Transformator pada PT. PLN GI Banaran Ke...
Transformator daya merupakan peralatan yang vital dalam penyaluran energi listrik. Banyak faktor yan...
Transformator digunakan secara luas, baik bidang tenaga listrik maupun elektronika. Didalam transfo...
Transformator tenaga merupakan salah satu peralatan utama di sistem tenaga listrik. Diantara bagian ...
Salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada gardu induk yaitu gagalnya isolasi peralatan akibat pa...
PLTA Sutami sebagai salah satu PLTAyang memanfaatkan transformator sebagai penyalur dayaatau teganga...
Transformator daya mempunyai peranan di sistem transmisi tenaga listrik. Pada transformator sering ...
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi minyak isolasi yang dapat mempengaruhi kegagal...
Metode indentifikasi kandungan gas yaitu dengan Dissolved Gas Analysis (DGA) merupakan metode konven...
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Sutami sebagai salah satu PLTA yang memanfaatkan transformator ...
Permasalahan yang umum terjadi pada transformator saat beroperasi adalah timbulnya gas yang terlarut...