Djelovanje požara predstavlja nepovoljan učinak na čelične konstrukcije. Stoga je veoma bitno pri proračunu uzeti u obzir djelovanje požara da bi se spriječili ogromni ljudski te materijalni gubici koji pri tome nastaju. Svrha ovog rada bila je, uz dimenzioniranje glavnih elemenata konstrukcije za mjerodavnu kombinaciju djelovanja prema važećim normama HRN EN 1990, HRN EN 1991 i HRN EN 1993, proračunati otpornost na požar prema HRN EN 1991-1-2 i HRN EN 1993-1-2. Zahtijevana je požarna otpornost od 60 minuta za analizirane elemente. Proračunom je utvrđeno da nezaštićeni čelični elementi ne zadovoljavaju zahtijevanu otpornost na požar te je predviđena zaštita elementa oblaganjem, a za to je odabrana gips kartonska ploča. Nakon provedenog pror...