U okviru dijagnostičkih ispitivanja energetskih transformatora na terenu, u razdoblju 1994. do 2000. godine, ispitano je približno 1260 provodnika kondenzatorskog tipa opremljenih mjernim priključkom. U 1,3 % slučajeva rezultati su ukazali na njihov neispravan izolacijski sustav. Razrađen je postupak prilagodbe provodnika bez mjernog priključka za dijagnostičku kontrolu u terenskim uvjetima. Postupak je primijenjen na 99 provodnika, a rezultati ukazuju da 4x% provodnika ima neispravan izolacijski sustav. Na temelju zastupljenosti nezadovoljavajućeg stanja izolacije ovih provodnika po godini proizvodnje, može se zaključiti da im je vijek trajanja približno 30 do 35 godina. Analizirano je sedam kvarova provodnika od kojih je četiri završilo r...